Contactor là gì? Ý nghĩa các thông số trên contactor LS

Đăng các tin linh tinh hoặc các tin không biết đăng vào đâu
Nội quy chuyên mục
Muốn làm gì tùy ý nhưng phải tuân thủ theo qui định của Diễn đàn.
* Cấm đăng bài viết có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam!
* Đăng quảng cáo vào các chuyên mục khác sẽ bị xóa bài và bị BAN đó nhe!


* Xem qui định đăng bài viết tại đây: Nội quy đăng bài viết

* Lưu ý: Bài viết sẽ được tự động xóa sau 03 ngày nếu không được cập nhật.
Đăng trả lời
HanHan
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết: 8
Ngày tham gia: 02/09/2017 - 17:36

Contactor là gì? Ý nghĩa các thông số trên contactor LS

Gửi bài gửi bởi HanHan » 04/12/2017 - 16:33

Contactor là gì?
Contactor là khí cụ dùng để đóng cắt các tiếp điểm, khi sử dụng contactor ta có thể sử dụng điều khiển mạch đện từ xa.
Ý nghĩa các thông số trên contactor LS
+ Điện áp định mức – Udm: là điện áp của mạch điện tương ứng mà tiếp điểm chính phải đóng ngắt. Đây chính là điện áp đặt vào hai đầu của cuộn nam châm điện sao cho mạch từ hút lại. Cuộn dây hút này có thể làm việc trong điện áp ở giới hạn 85-105% điện áp định mức của cuộn dây.
Đây chính là thông số được ghi trên nhãn đặt ở hai đầu cuộn dây contactor.
Contactor thường có Udm: 110V, 220V, 440V ở dòng điện 1 chiều, ở dòng điện xoay chiều là: 127V, 220V, 380V, 500V.
+ Dòng điện định mức – Idm: chính alf dòng điện định mức đi qua tiếp điểm chính trong chế độ làm việc lâu dài. Dòng điện định mức của Contactor hạ áp thông dụng có các cấp là: 10A, 20A, 25A, 40A, 60A, 75A, 100A, 150A, 250A, 300A, 600A. Nếu đặt trong tủ điện thì dòng điện định mức phải lấy thấp hơn 10% vì làm kém mát, dòng điện cho phép qua Contactor còn phải lấy thấp hơn nữa trong chế độ làm việc dài hạn.3. Khả năng cắt và khả năng đóng. Khả năng cắt của Contactor điện xoay chiều đạt bội số đến 10 lần dòng điện định mức với phụ tải điện cảm.
+Khả năng đóng: Contactor điện xoay chiều dùng để khởi động động cơ điện cần phải có khả năng đóng từ 4 đến 7 lần Iđm.
+ Tuổi thọ của contactor: chỉ số này được tính bằng số lần đóng mở , sau số lần đóng mở ấy thì Contactor sẽ bị hỏng và không dùng được.
+ Tần số thao tác: Là số lần đóng cắt Contactor trong một giờ: Có các cấp: 30, 100, 120, 150,300, 600, 1200, 1500 lần/giờ.
+ Tính ổn định lực điện động: Tiếp điểm chính của Contactor cho phép một dòng điện lớn đi qua (khoảng 10 lần dòng điện định mức) mà lực điện động không làm tác rời tiếp điểm thì Contactor có tính ổn định lực điện động.
+ Tính ổn định nhiệt: Contactor có tính ổn định nhiệt nghĩa là khi có dòng điện ngắn mạch chạy qua trong một khoảng thời gian cho phép, cac tiếp điểm không bị nóng chảy và hàn dính lại.

Lời khuyên: Tại đơn vị Thiết bị điện LS chuyên cung cấp contactor LS chính hãng với chiết khấu tốt nhất.