Một số mã lỗi hay gặp ở điều hòa mitshubushi

Gửi bài gửi bởi nguyenthitho » 13/02/2020 - 23:10

nếu bạn đã làm mất sách hướng dẫn sử dụng, hãy tham khảo bảng mã lỗi máy lạnh Mitsubishi được thợ sửa điều hòa tại Đà Nẵng chia sẻ qua bài tư vấn sau.
Chớp liên tục

Chớp 4 lần

Lỗi Sensor đường nén

– Sensor đứt, kết nối không tốt- Board dàn nóng hư Khi trạng thái Sensor được xác định là đứt trong vòng 15 giây hoặc lâu hơn (Thấp hơn 7 độ C). Sau khi máy nén vận hành được 9 phút. (Máy nén dừng hoạt động)

Chớp 1 lần

Bảo vệ ngắt dòng

– Máy nén bị kẹt cơ, mất pha ra máy, chạm POWER TRANSTOR- Van sơvit chưa mở Dòng xuất ra máy nén vượt quá trị giá cài đặt trong lúc máy nén khởi động sua dieu hoa tai Da Nang Hoặc thậm chí máy ngừng hoạt động

Chớp 2 lần

Sự cố ngoài dàn nóng

– Hư cuộn dây máy nén.- Máy kẹt cơ Khi máy ngừng vận hành khẩn cấp do sự cố ở dàn nóng hoặc do đầu vào có giá trị thấp hơn cài đặt

Chớp 3 lần

Bảo vệ an toàn dòng

– Bảo vệ quá tải- Dư ga


– Máy nén kẹt cơ

Khi tốc độ máy nén thấp hơn giá trị cài đặt và chức năng bảo vệ an toàn dòng hoạt động

Chớp 4 lần

Lỗi POWER TRANSISTOR

Hư Power transistor Khi máy ngừng vận hành khẩn cấp do sự cố ở dàn nóng , hoặc do đầu vào có giá trị thấp hơn giá trị cài đặt. Liên tục trong vòng 3 phút hoặc lâu hơn

Chớp 5 lần

Máy nén quá nóng

– Thiếu ga, hư Sensor đường đẩy.- Van dịch vụ chưa mở Khi giá trị điện trở Sensor đường nén vượt quá giá tri cài đặt.

Chớp 6 lần

Lỗi truyền tín hiệu

– Lỗi nguồn hỏng dây tín hiệu- Hư board mạch dàn lạnh Khi có tín hiệu giữa board mạch dàn lạnh và board mạch dàn nóng lâu hơn 10 giây. (Đang có nguồn) hoặc khi không có tín hiệu lâu hơn 1 phút 55giây (Máy đang hoạt động).
ON

Chớp 7 lần

Lỗi mô tơ quạt dàn nóng

– Lỗi nguồn, hỏng dây tín hiệu, hư board mạch nóng /lạnh Khi tốc độ quạt dàn nóng thấp hơn 75 rpm kéo dài trong 30 giây hoặc lâu hơn >(3Lần).
Chớp 2 lần

Chớp 2 lần

Kẹt cơ

– Hư máy nén.- Mất pha máy nén


– Hư board dàn nóng

Vị trí cực nam châm của máy nén sai lệch khi máy nén khởi động.